Принцип и коэффициент автотрансформации, откуда коэффициенты 17,7 и 0,9?

KT  = U2/U1 =  230/13  = 17,69 » 17,7
где U2 номинальное напряжение обмотки высокого напряжения,
U1 номинальное напряжение обмотки низкого напряжения или Uуст.

KAT =  Uср/(Uср+Uуст)  = 223/(223+13)  = 223/236  = 0,945 
Uср напряжения перехода в режим «вольтоограничения»

∆Pнагр → KAT2 = 0,9452 = 0,893 = 10,7%  (0,893 это и есть коэффициент 0,9)
∆Pсети → KAT4 = 0,9452 = 0,797 =21%

 1) Совокупное снижение потерь по одной фазе от генератора до нагрузки = ∆Pнагр + ∆Pсети = 10,7+21 = 31,7%
 2) Совокупное снижение потерь по трем фазам после нормализатора и до нагрузки ∆P*3 = 10,7*3=32,1%