В чем принципиальная разница между Нормализатором и Стабилизатором?

Не проще ли мне просто поменять отпайки трансформатора, если имею доступ?

Основной причиной выхода из строя трансформаторов 10-6-3/0,4 кВ является некорректное переключение блока регулирования (недостаточное контактное нажатие приводит к нагреву и подгоранию контактов). Трансформатор регулирует напряжение без возбуждения (регулирование под нагрузкой на трансформаторах 10/0,4 не производится), т.е. вам придется отключать потребителей. При частом изменении напряжения (напряжение может меняться в течении одних суток несколько раз) трансформатор быстрее выйдет из строя. На производстве обычно установлены 3-х фазные трансформаторы 10/0,4 кВ, т.е. при изменении напряжения оно меняется на всех 3-х фазах, что не позволяет снизить/повысить напряжение на одной фазе.